1.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
2.
Lassen Sie das UPS abkühlen:
a.
Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und entfernen Sie alle Wärmequellen.
b.
Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um das UPS nicht eingeschränkt ist.
3.
Warten Sie mindestens fünf Minuten, und starten Sie das UPS dann neu.
4.
Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner.
Interner UPS-Fehler
Maßnahme:
1.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
2.
Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner.
REPO-Bedingung
Maßnahme:
Wenn der Schalter zur Fernabschaltung geschlossen ist, bringen Sie ihn in die offene Position,
●
um die Ausgangsbuchsen mit Strom zu versorgen.
Wenn der Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum REPO-Port aufgetreten ist, überprüfen
●
Sie die Polarität der REPO-Anschlussstifte.
Weitere Informationen zu REPO-Ports finden Sie unter „Verbinden des REPO-Ports" (siehe
Anschließen des REPO-Ports auf Seite
Verkabelungsbedingung
Maßnahme: Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass:
Die Leitungs- und Nullleiterdrähte in der Wandsteckdose nicht vertauscht sind.
●
Eine Erdungsdrahtverbindung ist nicht vorhanden.
●
Überlastbedingung
Alle Last-LEDs leuchten.
Maßnahme:
1.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
2.
Entfernen Sie ein oder mehrere Lastgeräte, um den Strombedarf zu verringern.
3.
Warten Sie mindestens fünf Sekunden und starten Sie das UPS dann neu.
4.
Bleibt der Zustand weiter bestehen, überprüfen Sie, dass die Lastgeräte nicht defekt sind.
58
Kapitel 6 Fehlerbehebung
Ausschalten des UPS auf Seite
Ausschalten des UPS auf Seite
16).
Ausschalten des UPS auf Seite
39).
39).
39).
DEWW