HINWEIS:
steht erst dann wieder Strom für die angeschlossenen Geräte zur Verfügung, nachdem die
Netzstromzufuhr wiederhergestellt und das UPS manuell eingeschaltet wurde.
Wenn Sie die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte nach dem Aktivieren der REPO-
Funktion wiederherstellen möchten, drücken Sie die Ein-Taste, wenn das UPS wieder mit Strom
versorgt wird.
HINWEIS:
normalerweise ein Akkustart ausgelöst, infolgedessen die angeschlossenen Geräte wieder vom UPS
mit Strom versorgt werden. Wenn die REPO-Funktion dagegen bei gedrückter Ein-Taste aktiviert
wird, wird der Akkustart unterbunden, und die Verbraucher werden nicht durch das UPS mit Strom
versorgt. Solange die Ein-Taste gedrückt gehalten wird, dreht sich der Lüfter des Elektronikmoduls,
und es sind die Selbsttest-, Akku-Fehler-, Verkabelungsfehler- und Übertemperatur-LEDs sowie ein
Alarmton aktiv.
Wenn in einem Notfall das gesamte Netzwerk heruntergefahren werden soll, können die REPO-Ports
mehrerer UPS-Einheiten mit einem einzigen Schalter verbunden werden.
ERM-Rückseite
Element
1
2
3
DEWW
Wird der Fernschalter betätigt, während das UPS über Akkustrom betrieben wird,
Wenn Sie die Ein-Taste gedrückt halten, wenn kein Netzstrom anliegt, wird
Beschreibung
Schutzschalter
ERM-Ausgangsanschlusskabel (zum UPS)
ERM-Eingangsanschluss (von einem anderen ERM)
ERM-Rückseite