Überspannung des Wechselstromumrichters
Unterspannung des Wechselstromumrichters
Eingangsüberspannung des Gleichrichters
Ausgangsüberspannung des Gleichrichters
Inverter fault (Umrichterfehler)
Übertemperatur des Kühlkörpers
Maßnahme:
1.
Wenn die Energieverwaltungssoftware verwendet wird, überprüfen Sie die Protokolldateien auf
Informationen zur Identifizierung des Fehlers.
Weitere Informationen zu möglichen Fehlerursachen finden Sie im HP Power Manager
Benutzerhandbuch, das als Download von der HP Website
rackandpower) verfügbar ist.
2.
Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom zur Frontblende und zur Rückwand nicht
behindert wird.

Allgemeine Alarmbedingung

Maßnahme:
1.
Wenn die Energieverwaltungssoftware verwendet wird, überprüfen Sie die Protokolldateien auf
Informationen zur Identifizierung des Fehlers.
Weitere Informationen zu möglichen Ursachen der allgemeinen Alarmbedingung finden Sie im
HP Power Manager Benutzerhandbuch, das als Download von der HP Website
(http://www.hp.com/go/rackandpower) verfügbar ist.
2.
Überprüfen Sie die Akkus:
a.
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
b.
Wenn die Akkufehler-LED rot leuchtet, wechseln Sie die Akkus aus (siehe
Ersetzen von UPS-Akkus auf Seite
3.
Reduzieren Sie die Last:
a.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
b.
Entfernen Sie ein oder mehrere Lastgeräte, um den Strombedarf zu verringern.
c.
Warten Sie mindestens fünf Sekunden und starten Sie das UPS dann neu.
d.
Bleibt der Zustand weiter bestehen, überprüfen Sie, dass die Lastgeräte nicht defekt sind.
4.
Lassen Sie das UPS abkühlen:
a.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
b.
Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und entfernen Sie alle Wärmequellen.
c.
Stellen Sie sicher, dass um das UPS ein freier Luftaustausch möglich ist.
5.
Warten Sie mindestens fünf Minuten und starten Sie das UPS dann neu.
6.
Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner.