4.2.5 Vergleichswerte zur Beurteilung von wassergeschädigten Bereichen
Im Falle eines Wasserschadens kann über die Wider-
standsmessung eine Beurteilung des zu trocknenden Be-
reiches vorgenommen werden.
Auf Grundlage des praktischen Feuchtegehaltes und den
veränderlichen Randbedingungen (siehe Kapitel 4.2.6)
kann mit der Tabelle 16 die Notwendigkeit einer techni-
schen Trocknung beurteilt werden.
Digit-Skalenwerte
Anhydrit-, Zement-, Holzzementestrich
Steinholz
Gipsputz
Polystorol (Partikelschaum), Polystorolhart-
schaum (extrudiert), Polyurethanhartschaum
Glasfaser, Stein- oder Schlackenwolle
Silicatschaumglas
Kork, geblähtes Eruptivgestein
Holzwollleichtbauplatten
Lehmschüttung
Kokosfaser
*
keine Austrocknung erforderlich;
** eventuell Austrocknung erforderlich nach Bewertung der Schadenscharakteristik;
*** technische Trocknung erforderlich;
alle Werte sind ca.-Werte und ohne jede Gewähr
Tabelle 16: Orientierungswerte zur Baustofffeuchte-Beurteilung
4.2.6 Störeinflüsse und zu beachtende Hinweise bei der Widerstandsmessung
Abbildung 30: Zur Schadensvermeidung dürfen Bohrun-
gen nicht ohne vorherige Leitungsdetektion durchgeführt
werden.
Trocken*
< 36
< 41
< 31
< 36
< 36
< 36
< 31
< 41
< 41
< 36
ILLUSTRATION©TROTEC
4. Mineralische Baustoffe – Feuchtigkeitsbestimmung
4.2 – 09
Hierbei muss unbedingt beachtet werden, dass die Mess-
ergebnisse nur ein Baustein einer umfassenden Scha-
densdiagnose sind. Die Erfahrung des Beurteilenden und
die örtlichen Gegebenheiten spielen eine ebenso gewich-
tige Rolle, wie die Dokumentation der Messergebnisse.
Über die Dokumentation lässt sich zudem der Erfolg einer
technischen Trocknungsmaßnahme darstellen.
Grenzbereich**
36 - 50
41 - 55
31 - 40
36 - 50
36 - 45
36 - 50
31 - 40
41 - 50
41 - 55
36 - 40
Um möglichst genaue Messergebnisse zu erzielen, ist es
wichtig, die allgemeingültigen Störeinflüsse zu kennen.
Aus dem oben beschriebenen Messprinzip und den ma-
terialspezifischen Eigenschaften ergeben sich bei der Wi-
derstandsmessung folgende Hinweise:
• Prüfen sie vor jeder Bohrung, ob elektrische Leitungen
oder wasserführende Leitungen im Bohrlochbereich
verlegt sind.
Zur schnellen zerstörungsfreien Leitungsdetektion emp-
fehlen wir Ihnen die Verwendung ge eig neter Mess geräte.
Eine Übersicht entspre chender Geräte finden Sie im In-
ternet unter www.trotec.de.
Starke Durchfeuchtung***
> 50
> 55
> 40
> 50
> 45
> 50
> 40
> 50
> 55
> 40