Ausgangstoleranzdaten
Stromquelle
Netzstrom (Nennbereich)
Akkubetrieb
Ausgangsmerkmalangaben
Merkmal
Online-Effizienz
Form der Spannungskurve
Überspannungsschutz
Störschutzfilterung
Technische Daten der Akkus
Merkmal
Type (Typ)
Spannung
Aufladezeit
Akkubetriebsdauer
Belastung in Prozent
20
50
80
100
DEWW
Belastung in Watt
100
250
400
500
Regelung
+6 % bis -10 % der Nennausgangsspannung (innerhalb der
Richtlinien der Computer Business Equipment Manufacturers
Association)
±10 % der Nennausgangsspannung
Angaben
95 % bei Nenneingangsspannung
Sinuswelle; 5 % THD mit typischer PFC-Belastung
Spitzenstromstöße bis 6500 A
MOVs und Leitungsfilter für symmetrische und asymmetrische
Störgeräusche
Angaben
Versiegelter, wartungsfreier, wiederaufladbarer Blei-Säure-
Akku 12 V, 9 AH
Die Akkumodule bestehen aus hintereinander geschalteten
Einzelzellen und besitzen eine Ausgangsspannung von 48 V.
Ein vollständiges Aufladen dauert nicht länger als 24 Stunden.
Nach ungefähr vier Stunden erreichen die Akkus 90 % der
Aufladung bei Standard-Nennspannung und ohne Last.
Geschätzte
Akkubetriebsdauer
45 Minuten
15 Minuten
8,5 Minuten
6 Minuten
Technische Daten der Akkus
Betriebsdauer mit ERM
150 Minuten
60 Minuten
30 Minuten
20 Minuten
41