Ausgangstoleranzdaten; Ausgangsmerkmalangaben; Technische Daten Der Akkus; Akku-Betriebsdauer Bei Hochspannungs-Ups - HP UPS R/T3000 Benutzerhandbuch

Unterbrechungsfreie stromversorgung
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Ausgangstoleranzdaten

Stromquelle
Netzstrom (Nennbereich)
Akkubetrieb

Ausgangsmerkmalangaben

Merkmal
Online-Effizienz
Form der Spannungskurve
Überspannungsschutz
Störschutzfilterung

Technische Daten der Akkus

Merkmal
Type (Typ)
Spannung
Aufladezeit

Akku-Betriebsdauer bei Hochspannungs-UPS

Belastung in Prozent
20
50
80
100
DEWW
Regelung
+6 % bis -10 % der Nennausgangsspannung (innerhalb der Richtlinien der Computer
Business Equipment Manufacturers Association)
±5 % der Nennausgangsspannung
Angaben
12 V, 5 AH, versiegelte, wartungsfreie, aufladbare, ventilgesteuerte Bleiakkumulatoren
mit einer Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei 25 °C
Die Akkumodule bestehen aus hintereinander geschalteten Einzelzellen und besitzen
eine Ausgangsspannung von 120 V.
Ein vollständiges Aufladen dauert nicht länger als 48 Stunden. Nach ungefähr
3 Stunden erreichen die Akkus 80 % der Aufladung bei Standard-Nennspannung und
ohne Last.
Geschätzte
Akkubetriebsdauer
40 Minuten
12 Minuten
6 Minuten
4 Minuten
Angaben
94 % bei Nenneingangsspannung
Sinuswelle; 5 % THD mit typischer PFC-Belastung
300J via MOVs
EN 55022 Leitungsfilter für symmetrische und asymmetrische
Störgeräusche
Betriebsdauer bei
einem ERM
125 Minuten
50 Minuten
30 Minuten
24 Minuten
Technische Daten der Akkus
Betriebsdauer bei zwei
ERMs
225 Minuten
89 Minuten
54 Minuten
43 Minuten