Auswählen der UPS-Spannungskonfiguration
Stellen Sie die DIP-Schalter mithilfe eines kleinen Schraubendrehers auf die gewünschte
Spannungskonfiguration und Ladestromstärke ein. Die entsprechenden Werte finden Sie auf der
Rückseite des UPS sowie in der folgenden Tabelle.
Bringen Sie bei Verwendung eines ERM den Schalter für den Akkuladestand (DIP-Schalter 3) in
die untere Position, um die UPS-Ladeausgangsleistung zu erhöhen und das Laden des ERM zu
beschleunigen.
ACHTUNG:
kein ERM angeschlossen ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das interne Akkusystem des UPS
beschädigt wird.
HINWEIS:
16
Kapitel 2 Installation
Das HP Logo und der Produktname sind auf die RETMA_Schienenabdeckungen
Bringen Sie den Schalter für den Akkuladestand nicht in die untere Position, wenn
Der DIP-Schalter 4 ist inaktiv und beeinflusst den Betrieb des UPS in keiner Position.