Starten Sie die Aktualisierung neu.
Ein akustischer Alarm ertönt
Vorgehensweise:
1.
Ermitteln Sie, welche LED mit dem akustischen Alarm verbunden ist.
2.
Lesen Sie in den Informationen zur Fehlerbeseitigung in diesem Dokument nach, um die Ursache
des Warnsignals festzustellen.
Der Schutzschalter löst aus
Vorgehensweise:
Verringern Sie die Last, und drücken Sie anschließend den Schutzschalter, um die Last wieder
zurückzusetzen.

Das UPS arbeitet nur im Akkumodus

Vorgehensweise:
1.
Speichern Sie alle Dateien.
2.
Schalten Sie die an die Ausgangsanschlüsse des UPS angeschlossenen Geräte aus.
3.
Entfernen Sie ein oder mehrere angeschlossene Geräte vom UPS, um den Strombedarf zu
verringern.
4.
Achten Sie darauf, dass das UPS entsprechend der Netzspannung konfiguriert ist. Weitere
Informationen finden Sie unter „Auswählen der UPS-Spannungskonfiguration" (siehe
der UPS-Spannungskonfiguration" auf Seite
Das UPS wechselt häufig zwischen Netzstrom- und
Akkubetrieb
Vorgehensweise:
1.
Überprüfen Sie die Eingangsspannung.
2.
Ändern Sie den Drehknopf zur Einstellung der Ansprechempfindlichkeit (siehe
Drehknopfs zur Einstellung der Ansprechempfindlichkeit" auf Seite
3.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass der Netzstrom den
Anforderungen des UPS entspricht.
Die erwartete Überbrückungszeit wird vom UPS nicht
erreicht
Vorgehensweise:
1.
Wenn die Ausgangsspannungs-Level-Anzeige rot leuchtet oder blinkt, entfernen Sie ein oder
mehrere angeschlossene Geräte vom UPS, um den Strombedarf zu verringern.
2.
Schalten Sie das UPS aus (siehe
36
Kapitel 6 Fehlerbeseitigung
16).
„Ausschalten des UPS" auf Seite
„Auswählen
„Einstellen des
28).
28).