Experten-Modus
Parameter
Beschreibung
Raumtempe-
Der eingestellte „Raumtemperatur-Soll-
ratur-Sollwert
wert" wird um den hier eingestellten Wert
Reduktion
reduziert wenn folgende Punkte zutref-
fen:
Die Wärmepumpe befindet sich im Kühl-
betrieb
Smart-Grid befindet sich im Vorzugs-
betrieb
Die Erhöhungen können über das Menü eingestellt wer-
den.
»
Öffnen Sie das Menü.
»
Wählen Sie den Heizkreis, in dem Sie eine Änderung
vornehmen wollen.
»
Wählen Sie „Einstellungen".
Unter folgendem Punkt finden Sie die Parameter: „Smart-
Grid"
»
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
»
Kehren Sie auf die Hauptanzeige zurück.
26.5.2 Parameter für den Pufferspeicher
Vorzugsbetrieb
Parameter
Beschreibung
Puffertempe-
Der eingestellte „Puffertemperatur-Soll-
ratur-Sollwert
wert" wird um den hier eingestellten Wert
Erhöhung
erhöht wenn folgende Punkte zutreffen:
Die Wärmepumpe befindet sich im Heiz-
betrieb
Smart-Grid befindet sich im Vorzugs-
betrieb
Puffertempe-
Der eingestellte „Puffertemperatur-Soll-
ratur-Sollwert
wert" wird um den hier eingestellten Wert
Reduktion
reduziert wenn folgende Punkte zutref-
fen:
Die Wärmepumpe befindet sich im Kühl-
betrieb
Smart-Grid befindet sich im Vorzugs-
betrieb
Die Erhöhung/Reduktion kann über das Menü geändert
werden.
»
Öffnen Sie das Menü.
»
Wählen Sie „Wärmemanagement".
»
Wählen Sie „Einstellungen".
OTS-DE | www.ochsner.com
Ein-
Unter folgendem Punkt finden Sie die Parameter: „Smart-
heit
Grid".
K
»
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
»
Kehren Sie auf die Hauptanzeige zurück.
Zwangsabnahme
Parameter
Puffertempe-
ratur-Sollwert
Erhöhung
Zwangsabnah-
me
Puffertempe-
ratur-Sollwert
Reduktion
Zwangsabnah-
me
Die Erhöhung/Reduktion kann über das Menü geändert
werden.
»
Öffnen Sie das Menü.
»
Wählen Sie „Wärmemanagement".
Ein-
heit
»
Wählen Sie „Einstellungen".
K
Unter folgendem Punkt finden Sie die Parameter: „Smart-
Grid"
»
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
»
Kehren Sie auf die Hauptanzeige zurück..
K
26.6 Status
Zusätzlich zu den Standard-Einstellungen sind im Ex-
perten-Modus unter „Status" noch weitere Einstellungen
möglich.
Parameter
Seehöhe
Anlage ent-
sperren
Beschreibung
Der eingestellte „Puffertemperatur-Soll-
wert" wird um den hier eingestellten Wert
erhöht wenn folgende Punkte zutreffen:
Die Wärmepumpe befindet sich im Heiz-
betrieb
Smart-Grid befindet sich im Betriebsmo-
dus Zwangsabnahme
Der eingestellte „Puffertemperatur-Soll-
wert" wird um den hier eingestellten Wert
reduziert wenn folgende Punkte zutref-
fen:
Die Wärmepumpe befindet sich im Kühl-
betrieb
Smart-Grid befindet sich im Betriebsmo-
dus Zwangsabnahme
Beschreibung
Hier wird die Seehöhe auf der die Wär-
mepumpenanlage steht definiert.
Bei wiederkehrenden oder kritischen
Störungen wird die Anlage gesperrt. Über
diesen Parameter kann die Anlage wie-
der entsperrt werden.
Ein-
heit
K
K
Ein-
heit
m
-
63