Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Wärmemanagement; Leistungsregelung - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Bedienungsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Experten-Modus
26.4 Wärmemanagement

26.4.1 Leistungsregelung

Die Regelung erfolgt über einen Istwert und einen Sollwert.
Je nach Differenz zwischen diesen beiden Werten steigt/
1 Der Istwert fällt unter den Sollwert. Die Leistungsan-
forderung beginnt zu steigen.
2 Die Leistungsanforderung erreicht 50% der Verdich-
ter wird gestartet. Der Istwert beginnt zu steigen.
3 Der Istwert überschreitet den Sollwert. Die Leistungs-
anforderung und die Verdichterleistung beginnen
abzusinken.
4 Der Istwert erreicht den Sollwert. Der Verdichter läuft
mit der optimalen Leistung.
5 Der Istwert überschreitet den Sollwert. Die Leistungs-
anforderung und die Verdichterleistung beginnen
abzusinken.
6 Die Verdichterleistung erreicht den Mindestwert. Die
Wärmepumpe kann nicht weiter hinunter modulieren.
Die Leistungsanforderung sinkt weiter.
7 Die Leistungsanforderung erreicht 1%. Der Istwert ist
immer noch über dem Sollwert. Der Verdichter läuft
weiter mit der minimalen Verdichterleistung bis die
minimale Verdichterlaufzeit erreicht ist.
8 Die minimale Verdichterlaufzeit ist erreicht. Der
Istwert ist immer noch über dem Sollwert. Der Ver-
dichter schaltet sich ab.
A Verdichter AUS
B Verdichter EIN
C Sollwert
D Istwert
E Leistungsanforderung
T = Temperatur
P = Verdichterleistung
t = Zeit
OTS-DE | www.ochsner.com
sinkt die Leistungsanforderung an den Verdichter schneller
oder langsamer.
59

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis