15
Inspektion und Wartung
15.9 Motor des 3-Wege-Ventils prüfen/
ausbauen
B Mit der Servicefunktion t04 „Internes 3-Wege-Ventil
permanent in Stellung Warmwasserbereitung" den
Motor des 3-Wege-Ventils prüfen (
tauschen.
B Motor ausbauen.
Bild 123

15.10 3-Wege-Ventil ausbauen

Bild 124
100
Seite 87), ggf.
6 720 646 517-75.1O
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
15.11 Gasarmatur prüfen
B Anschlusskabel und Stecker (230 V AC) der Gasarma-
tur prüfen und ggf. tauschen (
B Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
B Widerstand von Magnetventil [1] und [2] messen.
Bild 125
1
Messstellen Magnetventil 1
2
Messstellen Magnetventil 2
B Liegt der Widerstand bei 0 oder ∞, Gasarmatur tau-
schen.

15.12 Gasarmatur ausbauen

B Gashahn schließen.
B Schraube entfernen (
B Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
B Mutter lösen.
Bild 126
Abschnitt 15.12).
2
1
Bild 126).
6 720 646 517-69.1O