Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

SICK T4000 Bedienungsanleitung Seite 34

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
7
Kapitel
34
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • 8012206/UC32/2010-11-15
Technische Daten
Parameter
Einsetzbar gemäß
EN 62061
1)
PFH
D
TM Gebrauchsdauer
Tür-Meldeausgang (OUT,
Halbleiterausgang,
p-schaltend,
2)
kurzschlusssicher)
Ausgangsspannung
Belastbarkeit
Bemessungsisolations-
spannung U
i
Bemessungsstoß-
spannungsfestigkeit U
imp
Bedingter Bemessungs-
kurzschlussstrom
Widerstandsfestigkeit gegen
Vibrationen
Schaltverzögerung ab
3)
Zustandsänderung
4)
Fehlererkennungszeit
Differenzzeit beider
Sicherheitsausgänge
5)
Bereitschaftsverzögerung
6)
Verweildauer
Schaltfrequenz
Wiederholgenauigkeit R
nach EN IEC 60947-5-3
Montageabstand zwischen
zwei Leseköpfen oder zwei
Betätigern
EMV-Schutzanforderungen
1)
Unter Anwendung des Grenzwertes aus EN ISO 13849-1:2008, Abschnitt 4.5.2
(MTTF
= max. 100 Jahre) bescheinigt die BG eine PFH
d
2)
Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Berücksichtigung der Leitungslänge.
3)
Entspricht nach EN 60947-5-3 der Risikozeit. Es ist die maximale Abschaltverzögerung
der Sicherheitsausgänge nach Entfernen des Betätigers.
4)
Die Fehlererkennungszeit ist die Zeit eines geräteinternen Fehlers. Mindestens einer der
beiden Halbleiterausgänge wird dabei sicher ausgeschaltet.
5)
Nach Einschalten der Betriebsspannung sind während der Bereitschaftsverzögerung die
Halbleiterausgänge ausgeschaltet und die Meldeausgänge auf LOW-Potenzial.
6)
Die Verweildauer eines Betätigers inner- und außerhalb des Ansprechbereiches muss
mindestens 0,5 s betragen, um eine sichere Erkennung interner Fehler im Auswertegerät
(Selbsterkennung) zu gewährleisten.
Wert
min.
typ.
SILCL 3
2,1 x 10
20 Jahre (EN ISO 13849)
0,8 x U
V DC
B
max. 100 A
entsprechend IEC/EN 60947-5-2
0,5 s
U 10 %
80 mm
Gemäß IEC/EN 60947-5-3
von max. 2,47 x 10
d
Betriebsanleitung
T4000 Direct Unicode
max.
–9
/h
U
V DC
B
200 mA
75 V DC
1,5 kV
290 ms
300 ms
10 ms
10 s
1 Hz
-8
/h.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis