7
Capitolo
212
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Germania • Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso • 8012206/UC32/2010-11-15
Dati tecnici
Parametro
Impiego consentito se-
condo EN ISO 13849-1
fino alla categoria/per-
formance level
Impiego consentito
secondo EN 62061
1)
PFH
D
TM durata di utilizzo
Uscita di segnalazione
ausiliaria (OUT, uscita a
semiconduttori, pnp,
protetta contro i corto-
2)
circuiti)
Tensione di uscita
Carico ammesso
Tensione d'isolamento
dimensionamento U
i
Tensione impulsiva
dimensionamento U
imp
Corrente di corto circuito
condizionata
Resistenza alle vibrazioni
3)
Tempo di reazione
Tempo di rilevamento
4)
guasto interno
Discrepanza tra le uscite
di sicurezza
5)
Ritardo al'accensione
6)
Tempo di permanenza
Frequenza di
commutazione
Precisione di ripetibilità R
secondo
EN IEC 60947-5-3
1)
Se si applica il valore limite di cui al punto 4.5.2 della EN ISO 13849-1:2008
(MTTF
= max. 100 anni) il BG certifica un PFH
d
2)
Valori con corrente di commutazione di 50 mA senza considerare la lunghezza del cavo.
3)
Corrisponde secondo EN 60947-5-3 al tempo di rischio. È il ritardo massimo di spegni-
mento delle uscite di sicurezza dopo l'eliminazione dell'attuatore.
4)
Il tempo di rilevamento errori è il tempo di un errore all'interno del dispositivo. Come
minimo una delle due uscite a semiconduttore è disattivata con sicurezza.
5)
Dopo aver inserito la tensione d'esericizio, durante il ritardo della fase di pronto, le
uscite a semiconduttori sono disinserite ed il contatto di segnalazione porta è su
potenziale LOW.
6)
Il tempo di sosta di un attuatore all'interno e all'esterno dell'aera di risposta per
garantire il rilevamento sicuro di errori interni nel dispositivo di valutazione (autorileva-
mento) deve essere come minimo di 0,5 s.
Valore
min.
standard
4/PL e
SILCL 3
2,1 x 10
20 anni (EN ISO 13849)
0,8 x U
V CC
B
max. 100 A
conforme alla norma IEC/EN 60947-5-2
0,5 s
O 10 %
di max. 2,47 x 10
d
Istruzioni d'uso
T4000 Direct Unicode
mass.
–9
/h
U
V CC
B
200 mA
75 V DC
1,5 kV
290 ms
300 ms
10 ms
10 s
1 Hz
-8
/h.