Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Befüllen Der Wärmequelle - Bosch Thermotechnik Buderus Logatherm WSW196i-12 T190 Installationsanleitung

Sole-wasser-wärmepumpe
Inhaltsverzeichnis

Werbung

9.5.5
Befüllen der Wärmequelle
Wärmequelle mit Sole befüllen, die einen Frostschutz bis –15 °C garan-
tiert. Wir empfehlen eine Mischung aus Wasser und Monoethylenglykol.
Nur Frostschutzmittel auf Monoethylenglykol-Basis mit
Korrosionsinhibitoren verwenden. Frostschutzmittel auf
Salzbasis ist nicht zugelassen.
Mit Hilfe der Tabelle können Sie anhand der Länge des Solekreises und
des Innendurchmessers der Rohre abschätzen, wieviel Sole Sie benöti-
gen.
Innendurchmesser
Einfachrohr
28 mm
35 mm
Tab. 9
Als Erdsonden kommen meist Doppel U-Sonden zum
Einsatz, in denen je zwei Rohre für Sink- und Steigleitung
zur Verfügung stehen.
Solevolumene
Erdsonden:
Max. Länge Erd-
sonden (40x2,4)
Monoethylen-
300 m
glykol
Tab. 10 Bohrloch
Weitere Kollektorsysteme:
Max. Länge Erd-
sonden (40x2,4)
Monoethylen-
220 m
glykol
Tab. 11 Weitere Kollektorsysteme
Wird die maximale Erdsondenlänge oder das Volumen
überschritten, muss das verfügbare Ausdehnungsvolu-
men um min. 2 % des ankommenden Volumen erweitert
werden.
Für folgende Beschreibung des Befüllens ist das Zubehör Befüllstation
erforderlich. Gehen Sie mit einer anderen Ausrüstung gleichermaßen
vor.
Bild 16 Befülleinrichtung
WSW196i-12 T190/TS185 – 6 721 814 961 (2021/01)
Volumen pro Meter
Doppel-U-Sonde
0,62 l
2,48 l
0,96 l
3,84 l
Volumen inklusive 20 l für Wärme-
pumpe und Rohrleitungen
310 l
Volumen inklusive 20 l für Wärme-
pumpe und Rohrleitungen
230 l
6 720 813 687-31.1I
▶ Zwischen Befüllstation und Befülleinrichtung zwei Schläuche an-
schließen ( Abb. 17).
Bild 17 Befüllen mit Befüllstation
▶ Befüllstation mit bereits vorgemischter Soleflüssigkeit befüllen.
▶ Ventile der Befülleinrichtung auf die Befüllposition stellen (
Abb. 18).
Bild 18 Befülleinrichtungen in Befüllposition
▶ Ventile der Befüllstation auf Mischposition stellen ( Abb. 19).
Bild 19 Befüllstation in Mischposition
▶ Befüllstation (Pumpe) starten und Sole mindestens zwei Minuten mi-
schen.
Folgende Punkte für jeden Kreis wiederholen. Jeweils
nur einen Kreis am Kollektorverteiler auf einmal mit Sole
befüllen. Während des Vorgangs Ventile der übrigen
Kreise geschlossen halten.
Installation
9
6 720 813 687-32.1I
6 720 813 687-29.1I
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Buderus logatherm wsw196i-12 ts185

Inhaltsverzeichnis