INTRODUCTION
Ces instructions sont valables pour les armoires de
commande VIVO-T101 et doivent être lues avec les
manuels d'utilisation VIVO-M101.
2
DESCRIPTION
L'armoire de commande VIVO-T101 est adaptée aux
installations munies d'un réseau d'alimentation triphasé
et d'actionneurs triphasés.
Les caractéristiques des armoires de commande VIVO-
T101 ressemblent à celles des armoires VIVO-M101,
mais il existe certaines différences :
• Une plaque triphasée a été ajoutée pour
permettre la connexion au réseau d'alimentation
triphasé et aux actionneurs triphasés.
• La régulation de couple a été supprimée
(potentiomètre P.M.).
• DIP8, DIP9 et DIP12 restent sans usage
(élimination de la fonction "ralentissement", de la
fonction "anti-écrasement" et de la fonction pour le
dispositif de sécurité VULCAN VUS).
• La détection avec la photocellule FT2 a été
modifiée. Il s'agit désormais de Photocellule en
Ouverture : elle n'est opérationnelle que pendant
l'ouverture. Si elle est activée pendant celle-ci, la
porte s'arrête et se ferme pendant 2 secondes.
Après ce temps, elle se ferme complètement après
avoir reçu un ordre.
3
INSTALLATION
Réalisez l'installation électrique comme cela est décrit
dans le manuel des armoires VIVO-M101. Pour la
connexion de l'alimentation et des actionneurs, suivez
le schéma de la page suivante:
4
PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE
Réalisez la programmation comme cela est décrit dans
la notice des armoires VIVO-M101, en sachant que
DIP8, DIP9 et DIP12 doivent toujours être sur OFF.
5
DIAGNOSTIC DE PANNES
Suivez les instructions du manuel des armoires VIVO-
M101, en tenant compte des fusibles F1, F2 et F3 de la
plaque triphasée (voir figure de la page suivante).
MSA-102/01
‹
Lisez attentivement les avertissements de
sécurité décrits dans le manuel VIVO-M101.
• Les fonctions associées à DIP5 ont été
modifiées. L'impulsion de recul/coup de bélier est
supprimée
et
DIP5
comportement ST1 et ST2. Le résultat est le suivant :
Avec
DIP10=OFF
désactivé) :
– DIP5=OFF: ST1 démarre l'ouverture totale et ST2
l'ouverture piétonnière,
– DIP5=ON: ST1 démarre l'ouverture totale et ST2
la fermeture totale.
Avec DIP10=ON (mode homme présent activé) :
– DIP5=OFF : homme présent en ouverture et
fermeture (ST1 avec pulsation maintenue ouvre ;
ST2 avec pulsation maintenue ferme),
– DIP5=ON : homme présent en fermeture (ST1
avec pulsation courte ouvre ; ST2 avec pulsation
maintenue ferme).
Z
"Illustration 1 Connexion de l´alimentation et des
actionneurs".
O
IMPORTANT : DIP8, DIP9 et DIP12 doivent
toujours être sur OFF.
Français
passe
à
contrôler
le
(mode
homme
présent
Armoire de commande VIVO-T101