Tabelle 1-1. Meldungen der LCD-Statusanzeige (fortgesetzt)
Code
Text
E1410
Internal Error
detected.
Check "FRU X".
E1414
CPU # temp
exceeding
range. Check
CPU heatsink.
E1418
CPU # not
detected.
Check CPU is
seated
properly.
E141C
Unsupported
CPU
configuration.
Check CPU or
BIOS revision.
32
Wissenswertes zum System
Ursachen
Am angegebenen
Prozessor ist ein interner
Fehler aufgetreten. Die
Fehlerursache kann beim
Prozessor liegen oder auch
nicht.
Der angegebene Prozessor
befindet sich außerhalb
des zulässigen
Temperaturbereichs.
Der angegebene Prozessor
ist nicht vorhanden oder
fehlerhaft, und die
Systemkonfiguration wird
nicht unterstützt.
Die Konfiguration der
Prozessoren wird nicht
unterstützt.
Korrekturmaßnahmen
Trennen Sie das System
für 10 Sekunden von der
Stromversorgung, und
starten Sie das System
neu.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen
Sie „Wie Sie Hilfe
bekommen" auf
Seite 221.
Stellen Sie sicher, dass die
Prozessorkühlkörper
ordnungsgemäß
installiert sind. Siehe
„Fehlerbehebung bei den
Prozessoren" auf
Seite 204 und
„Fehlerbehebung bei der
Systemkühlung" auf
Seite 188.
Stellen Sie sicher,
dass der angegebene
Mikroprozessor richtig
installiert ist. Siehe
„Fehlerbehebung bei
den Prozessoren" auf
Seite 204.
Stellen Sie sicher, dass die
Prozessoren aufeinander
abgestimmt sind und
dem Typ entsprechen,
der in den technischen
Daten für Prozessoren des
Handbuchs zum Einstieg
beschrieben ist.

Werbung