Herunterladen Diese Seite drucken
Tekmar T1773 Bedienungsanleitung
Tekmar T1773 Bedienungsanleitung

Tekmar T1773 Bedienungsanleitung

Digitaler eis- und schneemelder für den universellen einsatz

Werbung

D 194.7
Digitaler Eis- und Schneemelder Typ 1773
für den universellen Einsatz
Der Eis- und Schneemelder 1773 hat in Verbindung mit einem oder zwei kombinierten Feuchte- und
Temperatursensoren die Aufgabe, Eis und Schnee frühzeitig zu erkennen und durch das Einschalten einer
Abtauvorrichtung die überwachte Rinne oder Fläche frei zu halten. Er bietet die Möglichkeit, 2 Sensoren anzu-
schließen und die Sensorfunktion (Temperatur- und/oder Feuchteerfassung) sowie die gewünschten
Einstellungen separat für jeden Sensor vorzunehmen. Die einzelnen Einstell- und Messwerte (Menüpunkte)
werden über 3 Bedientasten abgefragt, geändert und auf einem Display angezeigt. Eine Leuchtdiode gibt
Hinweise über den aktuellen Betriebszustand.
Für den Einsatz in Dachrinnen, auf Flachdächern oder an Satellitenanlagen eignet sich der Sensor Typ 3354.
Freiflächen wie Garageneinfahrten oder Parkplätze können mit den Sensoren Typ 3352, 3353 oder Typ 3355
überwacht werden, die auch mechanischen Belastungen wie Befahren mit einem PKW o.ä. standhalten.
Bekannte Verfahren der Eis- und Schneemeldung haben oft den Nachteil, dass periodisch Wartungsarbeiten an
der Sensorik erforderlich sind, weil durch Umwelteinflüsse, Messstrom etc. insbesondere die Messgenauigkeit
der Feuchte beeinträchtigt wird.
Mit dem nachfolgend beschriebenen Eis- und Schneemelder wird beim Sensor auf offene Elektroden zur
Erfassung der Feuchte verzichtet. Diese Lösung garantiert einen wartungsfreien, sicheren und wirtschaftlichen
Betrieb.
Inhalt
1. Funktionsbeschreibung
2. Sensormontage in Freiflächen
3. Sensormontage in Dachrinnen und auf Dächern
4. Anschlussbilder
5. Inbetriebnahme
6. Anzeigen und Tastenfunktionen
7. Bedienung, Menü und Fehlercodes
8. Technische Daten, Sicherheitshinweise
1. Funktionsbeschreibung
Das Mess- und Steuersystem macht sich die Erhöhung der Wärmekapazität durch Feuchteeinfluss zunutze. Die
für die Feuchteerfassung häufig verwendeten metallischen Elektroden werden dadurch ersetzt. Metallische
Elektroden können verschmutzen, korrodieren oder von außen durch metallische Gegenstände kurz-
geschlossen werden, kurz: sie bedürfen der Wartung. Die Stromaufnahme des Sensors wird nicht nur durch die
Umgebungstemperatur, sondern in sehr starkem Maße von der Tatsache beeinflußt, ob die Umgebung trocken
oder feucht ist. Wenn sich der Temperatursensor innerhalb des eingestellten „kritischen" Temperaturbereiches
befindet, wird eine geringe Steuer-Heizleistung freigegeben. Nach einer kurzen „Wartezeit" erkennt der Sensor
aufgrund seiner Stromaufnahme, ob die Umgebung trocken oder feucht ist. Evtl. vorhandener Schnee ist
innerhalb dieser Zeit aufgetaut. Wenn Feuchte erkannt wird, schaltet die Heizeinrichtung ein. Die Heizung wird
frühestens nach Ablauf der eingestellten „Mindestheizzeit" abgeschaltet.
Neben dem oberen Wert des kritischen Temperaturbereiches (0 ...+5°C) kann auch ein unterer Wert zwischen
–5 ... –20°C eingestellt werden, da bei sehr niedrigen Außentemperaturen kein abtropfendes Tauwasser mehr
auftritt und nicht mehr mit Schneefall gerechnet werden muss. Sollte trotzdem bei extremen Temperatur-
verhältnissen Schnee fallen, ist dieser trocken, leicht und nicht glatt. Da in diesem Fall die Heizleistung oft nicht
ausreicht, die Fläche ganz ab- sondern nur anzutauen, würde die Gefahr der Glättebildung eher vergrößert.
Eine serielle Schnittstelle und zwei eingebaute Betriebsstundenzähler erlauben eine optimale Betriebs- und
Funktionsüberwachung.
- 1 -

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Tekmar T1773

  • Seite 1 D 194.7 Digitaler Eis- und Schneemelder Typ 1773 für den universellen Einsatz Der Eis- und Schneemelder 1773 hat in Verbindung mit einem oder zwei kombinierten Feuchte- und Temperatursensoren die Aufgabe, Eis und Schnee frühzeitig zu erkennen und durch das Einschalten einer Abtauvorrichtung die überwachte Rinne oder Fläche frei zu halten.
  • Seite 2 Anschlussbeschaltung der Sensoreingänge Zur Anpassung an die gewünschte Überwachungsfunktion stehen drei verschiedene Anschlussbeschaltungen zur Auswahl: Betrieb mit einem Sensor Der Sensor Typ 33.. wird zur Temperatur- und Feuchteerfassung am Sensoreingang 1 angeschlossen. Betrieb mit 2 Sensoren Es können zwei Sensoren an den Eis- und Schneemelder angeschlossen werden: entweder zwei Kombinationssensoren Feuchte/Temperatur oder ein Kombi- und ein Temperatursensor.
  • Seite 3 In diesem Betriebsmodus wird, sobald die Lufttemperatur unterhalb der oberen Grenztemperatur (innerhalb des Bereiches “obere und untere Grenztemperatur) liegt, die Flächenheizung so angesteuert, dass die durch den Sensor an Eingang 1 erfasste Bodentemperatur auf dem eingestellten Sollwert (mit einer Hysterese von ± 1K) gehalten wird.
  • Seite 4 Bei der Festlegung des Montageortes müssen ungünstige Gegebenheiten wie z.B. Schneisen, Schattenflächen, Warmluftaustritte bei Tiefgaragen, etc. vermieden werden. Der optimale Montageort entspricht der Stelle, an der zuerst die kritischen Merkmale: „niedrige Temperatur im Verbund mit Feuchtigkeit“ zu einer Glatteisbildung führen können. Zur sicheren Funktion des Eis- und Schneemeldesystems in der Freifläche ist es erforderlich, die Mindestheizzeit ausreichend lang zu wählen, damit Schmelzwasser den Sensor befeuchten kann.
  • Seite 5 Montagebeispiel mit 2 Sensoren Der Eismelder Typ 1773 bietet die Möglichkeit, zwei Sensoren anzuschließen. Hierdurch wird eine optimale Überwachung bei großen oder unterteilten Freiflächen erreicht, die ggf. unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten ausgesetzt sind wie z.B. Sonneneinstrahlung im südlichen Bereich der Freifläche und Schatten im nördlichen Bereich bzw.
  • Seite 6 Technische Daten Typen 3352, 3353, 3355 Zuleitung: SL-Y11Y, Länge 6m, 20m, 50m mikroben- und ölbeständig nach DIN VDE 0472/9.21 Abs. 8036 Schutzart: IP 68 Temperaturbeständigkeit: –30 ...+75°C Sensor 3352/3353 Sensor 3355 Zuleitungslängen Die Gesamtlänge der Zuleitung Typ SL-Y11Y darf 50m nicht überschreiten. Unter der Voraussetzung, dass die Klemmstelle zwischen der Standardzuleitung und der Leitungsverlängerung absolut wasserdicht und kontaktsicher ausgeführt wird, können die Standardzuleitungen 6m bzw.
  • Seite 7 Montageort in der Dachrinne Dachfläche Der Sensor ist so unter der Tropfkante und in der Nähe des Fallrohres zu montieren, dass nachlaufendes Tau-wasser auf den Sensor tropft. Durch die Heizleiter, die im nebenstehenden Beispiel auch im unteren Bereich der Dachfläche montiert sind, wird Dachrinne Heizleiter ein ausreichender Bereich in und oberhalb...
  • Seite 8 4. Anschlussbilder Anschlussbelegung Variante 1: Koppelrelais 1798; 1 Sensor Typ 335x optional F1 F2 Sensor 1 Anschlussbelegung Variante 2: Koppelrelais 1798; 2 Sensoren Typ 335x optional F1 F2 Sensor 1 Sensor 2 Anschlussbelegung Variante 3: Koppelrelais 1798; Betrieb Sockeltemperatur optional 1 Kombisensor Typ 335x und 1 Temperatursensor Typ 31xx F1 F2 Sensor 1...
  • Seite 9 Sensor-Kennwerte Zur Messung der Sensorwerte ist der Eismelder spannungsfrei zu schalten und aus dem Sockel zu entfernen! Temperatursensor °C °C °C Die an den Klemmen T1 / T1 und T2 / T2 angeschlossenen Sensorleitungen können 14626 8132 4721 mit einem Ohmmeter gemessen werden. 13211 7405 4329...
  • Seite 10 Sensortyp 3355 Da die Feuchteerkennung bei Bodeninstallationen von der Umgebung des Sensors und der Einbausituation beeinflusst werden kann, sollte hier in jedem Fall bei der Inbetriebnahme eine Trockenmessung durchgeführt und die Feuchtegrenze mit einem Abstand (s.o.) eingestellt werden, der den Kundenwünschen an den Erkennungszeitpunkt entspricht.
  • Seite 11 • Rücksprung in das vorherige Menü, • Rücksprung zur Grundanzeige vom Hauptmenü aus, • Abbruch der Änderung des aktuellen Parameterwertes ohne Speicherung Displaysymbole Die Rückmeldungen des Gerätes erfolgen über ein Display mit 2 Zeilen zu je 8 Zeichen. Unabhängig vom jeweiligen Menüzustand werden nachfolgende Symbole verwendet: „...
  • Seite 12 Betrieb Ruheanzeige Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Erklärung ...°c 0 Bodentemperatur, Restheizzeit, Aktiv. Betriebszustand Basis- Sprache Einst. Sprachversion Konfig. Sensor n Einst. Sensortyp Temp.Gr. Einst. obere Grenztemp. ..°c Heizzeit Einst. Mindestheizzeit min..m zurück Status- Zustand Anz. Betriebszustand Eismelder anzeigen ----------- Fehler...
  • Seite 13 Ruheanzeige Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Erklärung Konfigu- Betriebs Einst. Betriebsmodus ration Modus Temp.Gr. Einst. obere Grenztemperatur ob. ..°c Temp.Gr. Einst. untere Grenztemperatur un. ..°c Sockel- Einst. Sockeltemperatur Tmp. ..°c Feuchte- Einst. Feuchtegrenze; Eismelder grenz. xx Heizzeit Einst. Mindest-Heizzeit min.
  • Seite 14 3. Basiskonfiguration Anzeige Erklärung Werks- Einstell- einstellung grenzen Siehe Erst- DE, EN, Sprache Anzeige der eingestellten Menüsprache ; Stellen mit „Set“ und Installation FR, IT, NL, nachfolgend „+“ / „-“; Speichern mit erneutem „Set“. CZ, PL 3354 3351 Sensor 1 Anzeige der Einstellung des angeschlossenen Sensortyps für den 3352/53, Typ xxxx...
  • Seite 15 6. Konfiguration Anzeige Erklärung Werks- Einstell- einstellung grenzen „ “ „ “ = Betriebs Anzeige des Betriebsmodus; Stellen mit „Set“ und nachfolgend „+“ System in modus / „-“; Speichern mit erneutem „Set“.; Betrieb, „ “ „ “ = System ausser Betrieb, „...
  • Seite 16 8. Statusanzeigen Flächenheizung Anzeige Erklärung Flächen-Heiz Betriebszustand der Flächenheizung Ein/Aus -------- ZählerHZ 1 Betriebsstundenanzeige Heizung löschbar ZählerHZ 2 Betriebsstundenanzeige Heizung nicht löschbar Löschen ZHz1 Zählerstand 1 löschen und Zähler bei Null neu starten 9. Test Sensor Anzeige Erklärung Zust. S. Betriebszustand des angewählten Sensors -------- Sensor...
  • Seite 17 Fehlercodes Für den Eismelder und die beiden Sensoren wird bei Bedarf im Menü „Statusanzeigen“ ein Fehlercode angezeigt. Die Anzeige „0“ bedeutet, dass aktuell kein Fehler vorliegt. Die Fehlercodes sind im Folgenden aufgeführt, wobei sich bei mehreren gleichzeitigen Fehlern die Fehlercodes addieren (z.B. Fehler 1 und Fehler 4 gleichzeitig entspricht Fehlercode 5) a) Eismelder Fehlercode...
  • Seite 18 Nennspannung 230 V~ ± 6%, 50 Hz Leistungsaufnahme ca. 10VA Sensor tekmar Typ 3352/53, 3354 oder 3355, jeweils 1 oder 2 Stück Temperatursensor tekmar Serie 31.. Ausgangssignal Heizung Relais für Niederspannung, Schaltvermögen max. 6A, 250V~ ± 20%, Belastbarkeit 15 mA, kurzschlussfest...
  • Seite 19 Notizen - 19 -...
  • Seite 20 Notizen tekmar Regelsysteme GmbH Tel +49 201 48611-0 mail@tekmar.de Möllneyer Ufer 17 Fax +49 201 48611-11 www.tekmar.de D-45257 Essen © Copyright tekmar Regelsysteme GmbH 2013, Änderungen vorbehalten - 20 -...

Diese Anleitung auch für:

1773