▶ Gashahn öffnen.
▶ Gerät einschalten.
▶ Wärmeabgabe durch geöffnete Heizkörperventile sicherstellen.
▶ Schornsteinfegerbetrieb einschalten.
▶ Gerät mit maximaler Nennwärmeleistung in Betrieb nehmen.
▶ Erforderlichen Gas-Anschlussdruck anhand der Angabe in Tabelle 73
prüfen.
Gasart
Nenndruck
[mbar]
Erdgas (G20)
20
Erdgas (G25)
20
Flüssiggas (Propan)
50
Tab. 73 Zulässiger Gas-Anschlussdruck
Bei Werten außerhalb des zulässigen Druckbereichs darf das Gerät nicht
in Betrieb benommen werden.
▶ Ursache ermitteln und Störung beseitigen.
▶ Wenn dies nicht möglich ist: Gerät gasseitig sperren und den Gasver-
sorger verständigen.
▶ Schornsteinfegerbetrieb einschalten.
▶ Gerät mit minimaler Nennwärmeleistung in Betrieb nehmen.
▶ Schornsteinfegerbetrieb beenden.
▶ Gerät ausschalten.
▶ Gashahn schließen.
▶ Druckmessgerät abnehmen.
▶ Schraube festdrehen.
▶ Brennerhaube anbringen.
9.3
Abgasmessung
Abgasverlustmessung entsprechend BlmSchV
Bei Brennwertgeräten gelten besondere Bestimmungen bezüglich
Abgasverlustmessung.
• § 14 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der Überwachung ausge-
nommen.
• § 15 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der wiederkehrenden
Überwachung nicht betroffen.
Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.
Abgaswegüberprüfung entsprechend Kehr- und Überprüfungsord-
nung
Die Abgaswegüberprüfung umfasst das Prüfen der Abgasführung und
eine CO-Messung.
▶ Abgasführung prüfen ( Kapitel 9.3.1).
▶ CO messen ( Kapitel 9.3.2).
9.3.1
Dichtheitsprüfung des Abgaswegs
Für die Messung des O
- oder CO
2
Ringspaltsonde verwenden.
Mit einer O
- oder CO
-Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Ab-
2
2
gasführung nach C
, C
, C
13x
33x
43x
ges geprüft werden. Der O
-Wert darf 20,6 % nicht unterschreiten. Der
2
CO
-Gehalt darf 0,2 % nicht überschreiten.
2
▶ Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen ( Bild, [2]) entfernen.
▶ Abgassonde in den Abgasmessstutzen schieben.
▶ Messstelle abdichten.
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
Zulässiger Druckbereich bei
maximaler Nennwärmeleistung
[mbar]
17‒25
17‒25
42,5‒57,5
-Gehalts in der Verbrennungsluft eine
2
und C
die Dichtheit des Abgaswe-
93x
▶ Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwärmeleistung ein-
schalten.
1
Bild 133 Abgasmessstutzen und Verbrennungsluft-Messstutzen
[1]
Abgasmessstutzen
[2]
Verbrennungsluft-Messstutzen
▶ O
- und CO
-Gehalt messen ( Tab. 72, Seite 66).
2
2
▶ Schornsteinfegerbetrieb beenden.
▶ Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen ziehen.
▶ Stopfen am Abgasmessstutzen einsetzen.
9.3.2
CO-Gehalt im Abgas messen
Für die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.
▶ Stopfen am Abgasmessstutzen ( Bild 133, [1]) entfernen.
▶ Abgassonde bis zum Anschlag in den Abgasmessstutzen schieben.
▶ Messstelle abdichten.
▶ Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwärmeleistung ein-
schalten.
▶ CO-Gehalt messen ( Tab. 72, Seite 66).
▶ Schornsteinfegerbetrieb beenden.
▶ Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen ziehen.
▶ Stopfen am Abgasmessstutzen einsetzen.
9
Gasartumbau
2
6 720 614 153-08.2O