Voraussetzungen Für Die Installation; Allgemeine Hinweise; Anforderungen An Den Aufstellraum - Buderus Logamax plus GB172i-17 T120 Installations- Und Wartungsanleitung Für Die Fachkraft

Gas-brennwert-kompaktheizzentrale
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172i-17 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Vier Geräte
Abzweigungen zu den Geräten Ø 80/125 mm
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Führung Ø 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasführung Ø 110 mm
Geräte Schacht
Maximale Gesamtlänge [m] für
[mm]
Gruppe 1 bis 7
1
2
 160 × 160
2
45
27
3
 180
31
8
4
15
Tab. 57 Abgasführung C
93x
Vier Geräte
Abzweigungen zu den Geräten Ø 80/125 mm
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Führung Ø 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasführung Ø 125 mm
Geräte Schacht
Maximale Gesamtlänge [m] für Gruppe 1
[mm]
bis 7
1
 180 × 180
2
3
 200
45
4
27
Tab. 58 Abgasführung C
93x
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
3
4
5
6
45
35
12
17
14
5
2
3
4
5
6
41
45
24
35
17
30
21
10
Voraussetzungen für die Installation
5
Voraussetzungen für die Installation
5.1

Allgemeine Hinweise

▶ Vor der Installation Genehmigungen des Gasversorgungsunterneh-
mens und des Schornsteinfegermeisters einholen.
▶ Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.
7
▶ Um Gasbildung zu vermeiden, keine verzinkten Heizkörper und Rohr-
3
leitungen verwenden.
▶ Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert, die
Buderus Neutralisationseinrichtung (Zubehör) verwenden.
▶ Bei Flüssiggas ein Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.
5.2

Anforderungen an den Aufstellraum

GEFAHR
Lebensgefahr durch Explosion!
Eine erhöhte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu Span-
nungsrisskorrosionen an Messing-Teilen führen (z. B. Gashähne, Über-
wurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsgefahr durch Gasaustritt.
7
▶ Gasgeräte nicht in Räumen mit einer erhöhten und dauerhaften Am-
12
moniakkonzentration verwenden (z. B. Viehställe oder Lagerräume
für Düngemittel).
▶ Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicherstellen,
dass keine Messing-Teile verbaut sind.
GEFAHR
Vergiftung durch Kohlenmonoxid!
Austretendes Abgas führt zu lebensgefährlich hohen Kohlenmonoxid-
Werten in der Atemluft.
▶ Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht
verschließen oder verkleinern.
▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich einge-
bauten Geräten sicherstellen, z. B. bei Abluftventilatoren sowie Kü-
chenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
Vorschriften zum Aufstellraum
Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten
Fassung beachten.
▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.
▶ Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindest-
einbaumaße beachten.
Verbrennungsluft
Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von ag-
gressiven Stoffen sein.
Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chlor-
oder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmit-
teln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten
sein ( Tab. 59).