Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Buderus Logamax plus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung Seite 74

Kompaktheizzentrale brennwert
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172-14 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

15
Betriebs- und Störungsanzeigen
Störungs-
Betriebs-
code
code
6A
227
6C
228
7C
231
7L
261
7L
280
8U
365
9A
235
Tab. 27 Verriegelnde Störungen
74
Beschreibung
Flamme wird nicht erkannt.
Obwohl Brenner abgeschaltet
ist, wird Flamme erkannt.
Netzspannung war unterbro-
chen.
Zeitfehler bei erster Sicher-
heitszeit
Zeitfehler bei Wiederanlauf-
versuch
Nach Gasabschaltung:
Flamme wird erkannt.
KIM nicht kompatibel mit
Basiscontroller BC25.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Beseitigung
B Schutzleiter auf wirksamen Anschluss prüfen.
B Prüfen, ob Gashahn geöffnet.
B Gas-Anschlussdruck prüfen (
B Netzanschluss prüfen.
B Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen.
B Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandset-
zen.
B Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren
(
Seite 54).
B Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prü-
fen, ggf. tauschen.
B Abfluss des Kondensatsiphons reinigen
(
Seite 62).
B Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses
ausbauen und auf Risse oder Verschmutzung prü-
fen (
Seite 63).
B Wärmeblock reinigen (
B Gasarmatur prüfen (
B Zweiphasennetz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen
PE und N am Netzanschluss der Leiterplatte ein-
bauen.
B Bei raumluftabhängiger Betriebsweise die Lüf-
tungsöffnungen prüfen.
B Elektroden prüfen, ggf. tauschen.
B Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandset-
zen.
B Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen.
B Netzspannung und Netzkabel prüfen.
B Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum
BC25 prüfen, ggf. tauschen.
B Basiscontroller BC25 tauschen.
B Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum
BC25 prüfen, ggf. tauschen.
B Basiscontroller BC25 tauschen.
B Gasarmatur prüfen (
B Kondensatsiphon reinigen (
B Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tau-
schen.
B Anschlusskabel der Elektrodenprüfen, ggf. tau-
schen.
B Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandset-
zen.
B KIM-Nummer mit Tabelle 31 auf Seite 80 prüfen.
B KIM abziehen und neu aufstecken.
B Basiscontroller BC25 tauschen.
Seite 55).
Seite 60).
Seite 64), ggf. tauschen.
Seite 64), ggf. tauschen.
Seite 62).

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis