12

Kontrolle der Abgaswerte

12 Kontrolle der Abgaswerte

12.1 Schornsteinfegerbetrieb

Sie haben 30 Minuten Zeit, um Werte zu
messen oder Einstellungen vorzunehmen.
Danach schaltet das Gerät wieder in den nor-
malen Betrieb zurück.
B Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkör-
perventile.
B Taste
/
und Taste
cken, bis im Display das Symbol
Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftempe-
ratur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nenn-
wärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht
der Brenner in Betrieb.
Bild 57
B Taste – oder Taste + mehrmals drücken, um die
gewünschte Heizleistung einzustellen (
Jede Änderung wird sofort wirksam.
Displayanzeige im Schornsteinfegerbetrieb
GB172-20 T...
maximale Nennwärmeleistung
maximale Nennwärmeleis-
tung Heizung
minimale Nennwärmeleistung
GB172-14 T...
maximale Nennwärmeleistung
maximale Nennwärmeleis-
tung Heizung
minimale Nennwärmeleistung
Tab. 20 Prozentanzeigen der Nennwärmeleistung
56
gleichzeitig so lange drü-
erscheint.
6 720 619 605-16.1O
Tabelle 20).
Erdgas
Flüssiggas
100 %
100 %
83 %
83 %
20 %
20 %
100 %
100 %
92 %
92 %
21 %
33 %
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
12.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges
O
- oder CO
-Messung in der Verbrennungsluft.
2
2
Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.
Mit einer O
- oder CO
2
brennungsluft kann bei einer Abgasführung
nach C
, C
13X
33X
heit des Abgasweges geprüft werden. Der
O
-Wert darf 20,6 % nicht unterschreiten.
2
Der CO
-Wert darf 0,2 % nicht überschrei-
2
ten.
B Verschlussstopfen am Verbrennungsluft-
Messstutzen [2] entfernen (
B Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle
abdichten.
B Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwär-
meleistung einstellen.
1
Bild 58
1
Abgasmessstutzen
2
Verbrennungsluft-Messstutzen
B O
- und CO
-Wert messen.
2
2
B Taste
drücken.
Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
B Abgassonde entfernen.
B Verschlussstopfen wieder montieren.
-Messung der Ver-
2
, C
und C
die Dicht-
43X
93X
Bild 58).
2
6 720 614 153-08.2O

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis