Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

4.1 Temperaturfühler - Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 Technische Beschreibung

Rechenwerk/wohnbereich; nah- und fernwärmeversorgung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ULTRAHEAT T550:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Einbindung
4.1 Temperaturfühler
Einschweißmuffe mit Tauchhülse
Abb. 2: Einbindung mit Tauchhülsen (empfohlen ab DN32)
Hinweis: Der Temperaturfühlertyp PT 100/500 muss mit der An-
gabe auf dem Zifferblatt übereinstimmen.
Hinweis: Bei der Verwendung von lösbaren Temperaturfühlern
müssen diese eine eigene Eichung oder Konformitätsbescheini-
gung aufweisen und im gleichen Kreis wie der Durchflusssensor
montiert werden!
Hinweis: Die maximale Kabellänge der Temperaturfühler beträgt
10 m. Eine Verlängerung ist nicht zulässig.
Drücken Sie die vier seitlichen Laschen des Gehäusedeckels nach innen
und nehmen Sie den Deckel ab.
Führen Sie die Leitung des Temperaturfühlers der warmen Seite von au-
ßen durch die 2. Tülle von links, die des Temperaturfühlers der kalten Seite
durch die 3. Tülle von links.
Isolieren Sie beide Leitungen gemäß Abb. 3 ab.
Abb. 3
Schließen Sie die Adern entsprechend aufgedrucktem Schaltplan an.
Der Anschluss von 2-Leiter-Temperaturfühlern erfolgt an den Klemmen 5/6
und 7/8.
Dies gilt auch für einen Anschluss von 2-Leiter-Temperaturfühlern an ei-
nem 4-Leiter-Anschluss.
Hinweis: Schließen Sie kein Schirmgeflecht rechenwerkseitig an.
Setzen Sie die Temperaturfühler in die Tauchhülsen, Kugelhähne oder T-
Stücke ein. Die Temperaturfühlerenden müssen mindestens bis in die Mitte
des Rohrquerschnitts reichen.
Verplomben Sie die Temperaturfühler zum Schutz vor Manipulation.
Setzen Sie den Gehäusedeckel auf und drücken ihn leicht, bis alle Laschen
hörbar einrasten.
Aderendhülsen
9/39

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Uc50-serieUltracold t550

Inhaltsverzeichnis