Tarifsteuerung (optional)
Wärme-/Kältezähler (Tarif T9)
Tarifsteuerung über Zeitschaltuhr (Tarif T10)
Tarifsteuerung über M-Bus (Tarif T11)
Aufpreismengentarif mittels Rücklauftemperatur (Tarif T12)

Anzeige der Tarifsituation auf der LCD

Im Tarifregister 1 wird die gemessene Kältemenge, in Tarifregister 2 die ge-
messene Wärmemenge aufsummiert. In beiden Fällen kann jeweils über die
Temperatur warme Seite eine Schwelle („Kälteschwelle", „Wärmeschwelle")
definiert werden.
„Wärmeschwelle" überschritten und Temperaturdifferenz > +0,2 K 
Wärmemenge wird erfasst
„Kälteschwelle" unterschritten und Temperaturdifferenz < -0,2 K 
Kältemenge wird erfasst
Für die Tarifsteuerung kann je ein Aus- und ein Einschaltpunkt pro Tag defi-
niert werden. Zum jeweiligen Einschaltzeitpunkt wird die Aufsummierung von
Energie oder Volumen im Tarifregister 1 gestartet, zum Ausschaltzeitpunkt
entsprechend beendet.
In den Tarifregistern 1, 2 und 3 kann entweder die Energie oder das Volumen
aufsummiert werden. Über einen entsprechenden M-Bus-Befehl kann einer
der 3 Tarife aktiviert oder alle Tarife deaktiviert werden.
Die Energie wird abhängig von der Temperatur kalte Seite in den Tarifregis-
tern 1 oder 2 aufsummiert.
Die aufsummierte Energie wird aus der Differenz der Temperatur kalte Seite
zu einer definierten Rücklauftemperaturschwelle berechnet (anstatt aus der
Temperaturdifferenz).
Rücklaufschwelle überschritten: T1 wird aufsummiert
Rücklaufschwelle unterschritten: T2 wird aufsummiert
Der aktuelle Tarifstatus wird zusammen mit der Energie bzw. dem Volumen in
der Nutzerschleife „LOOP 0" dargestellt.
Für Tarif T7 und T8 wird kein Tarifstatus angezeigt.
Für Tarife T2, T3, T4, T5, T6, T10, T11 und T12
Für Tarif T9 (Wärme-/Kältezähler)
Die Tarifart und die zugehörigen Parameter werden in der Serviceschleife
LOOP 4 angezeigt.
kein Tarifregister aktiv
Tarifregister 1 aktiv
Tarifregister 2 aktiv
Tarifregister 3 aktiv
kein Tarifregister aktiv
Tarifregister 1 aktiv
Tarifregister 2 aktiv
29/39