POST-Ausgabe (gekürzt) (Fortsetzung)
CODEBEISPIEL 2-3
2007-12-19 22:01:22.553 0:0:0>
2007-12-19 22:01:22.556 0:0:0>INFO: STATUS: Running BMAC level
Loopback Test
2007-12-19 22:01:27.271 0:0:0>
2007-12-19 22:01:27.274 0:0:0>INFO: STATUS: Running RGMII 1G
BCM5466R PHY level Loopback Test
2007-12-19 22:01:32.004 0:0:0>End
Port 3
2007-12-19 22:01:32.012 0:0:0>INFO:
2007-12-19 22:01:32.019 0:0:0>POST Passed all devices.
2007-12-19 22:01:32.028 0:0:0>POST:Return to VBSC.
2007-12-19 22:01:32.036 0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost
command and spin...
T5240, No Keyboard
OpenBoot ..., 7968 MB memory available, Serial #75916434.
[stacie obp #0]
Ethernet address 0:14:4f:86:64:92, Host ID: xxxxx
{0} ok
5. Ergreifen Sie bei Bedarf weitere Maßnahmen zur Fehlersuche.
Wenn keine Fehler erkannt wurden, wird das System gebootet.
Wenn POST ein fehlerhaftes Gerät erkennt, wird dieses angezeigt und die
Fehlerinformationen werden zur Fehlerbehandlung an den Service-Prozessor
weitergeleitet. In Fehlermeldungen zu austauschbaren Funktionseinheiten (FRUs)
werden die Namen der fehlerhaften FRUs genannt. Eine Liste der FRU-Namen
finden Sie in
Anhang
a. Interpretieren Sie die POST-Meldungen:
POST-Fehlermeldungen weisen die folgende Syntax auf:
c:s > ERROR: TEST = fehlgeschlagener Test
c:s > H/W under test = FRU
c:s > Repair Instructions: Replace items in order listed by
H/W under test above
c:s > MSG = Testfehlermeldung
c:s > END_ERROR
Hierbei ist c die Nummer des Kerns und s die Nummer der Bank.
Warn- und Informationsmeldungen weisen die folgende Syntax auf:
INFO oder WARNING: Meldung
: Neptune 1G Loopback Test -