Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Abbildung - Sun Microsystems Sparc Enterprise T5240 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Sparc Enterprise T5240:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Achtung – FB-DIMM-Steckplätze dürfen nicht leer gelassen werden. Verwenden Sie
Abdeckblenden für alle leeren FB-DIMM-Steckplätze auf der Hauptplatine und dem
Mezzanin-Hauptspeicher (Sun SPARC Enterprise T5240).
7. Wenn Sie ein fehlerhaftes FB-DIMM austauschen wollen, machen Sie zunächst
das FB-DIMM ausfindig, das ausgetauscht werden soll.
Drücken Sie die Fehler-Positionsanzeiger-Taste auf der Hauptplatine, um die
DB-DIMM-Status-LEDs einzuschalten. Die einem fehlerhaften FB-DIMM
entsprechende LED auf der Hauptplatine leuchtet daraufhin dunkelgelb.
Tipp – Notieren Sie die Position des fehlerhaften FB-DIMM, damit Sie das Ersatz-
FB-DIMM an der gleichen Stelle einbauen können.
Informationen zur Hauptspeicherkonfiguration finden Sie in
DIMM-Konfiguration – Referenz", auf Seite
8. Drücken Sie die Auswurflaschen an beiden Seiten des FB-DIMM nach unten,
bis sich das FB-DIMM aus dem Steckplatz löst (
Achtung – FB-DIMMs können heiß sein. Gehen Sie bei Wartungsarbeiten an FB-
DIMMs immer vorsichtig vor. Das Berühren des Kühlkörpers kann zu Verbrennungen
führen.
9. Heben Sie das fehlerhafte FB-DIMM an den oberen Ecken aus dem Server.
10. Legen Sie das FB-DIMM auf eine antistatische Unterlage.
11. Bauen Sie alle weiteren FB-DIMMs wie in
12. Installieren Sie Abdeckblenden in den leeren FB-DIMM-Steckplätzen, wenn
Sie die FB-DIMMs nicht sofort ersetzen.
5-6
Sun SPARC Enterprise T5140 und T5240 Server – Wartungshandbuch • Oktober 2008
Abschnitt 5.2, „FB-
5-15.

ABBILDUNG 5-2

Schritt 8
bis
Schritt 10
).
erläutert aus.

Werbung