Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit; Hinweise Zur Belüftung - Sun Microsystems SPARC Enterprise T2000 Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit

Für die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen
45 % und 50 % am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begünstigt:
Korrosionsverhütung
Gewährleistung eines Zeitpuffers für den Betrieb im Fall einer Störung des
Klimasystems
Vermeidung von Ausfällen durch intermittierende Störsignale aus statischen
Entladungen, die bei einer zu niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit auftreten
In Bereichen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % können elektrostatische
Entladungen leicht entstehen und weniger leicht abgeleitet werden. Unter 30 % wird
dieser Zustand kritisch.
Hinweise zur Belüftung
Sorgen Sie für einen ungehinderten Luftfluss durch das Gehäuse.
Sorgen Sie für einen unbehinderten Eintritt der Luft an der Servervorderseite ein
und Austritt an der Rückseite.
Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsöffnungen, z. B. an Gehäusetüren, sowohl
für die ein- als auch die ausströmende Luft eine offene Fläche von mindestens
2
2
235 cm
(34,3 Zoll
der Front- und der Rückseite des Servers (440 mm x 89 mm; 17,3 Zoll x 3,5 Zoll).
Die Auswirkungen hiervon abweichender, einschränkenderer
Belüftungsflächenmerkmale sind vom Benutzer auszuwerten.
Bei montiertem Server muss vor dem System ein Mindestfreiraum von 5 mm
und auf der Rückseite des Systems ein Mindestfreiraum von 80 mm gewährleistet
sein. Diese Freiraumwerte beruhen auf der o. g. Zu- und Abluftimpedanz
(verfügbare offene Fläche) und setzen eine gleichmäßige Verteilung der offenen
Fläche über die Zu- und Abluftbereiche voraus. Für eine bessere Kühlleistung
wird empfohlen, diese Freiräume weiter zu vergrößern.
Hinweis – Die Kombination aus Zuluft- und Abluftbeschränkungen wie
Gehäusetüren und der Abstand des Servers von den Türen kann die Kühlleistung
des Servers beeinflussen und sollte vom Benutzer beurteilt werden.
Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses.
Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen
vermieden wird.
Sorgen Sie dafür, dass der Temperaturanstieg der Luft im Systeminneren etwa
10 ˚C beträgt.
Sun SPARC Enterprise T2000 Server – Handbuch zur Standortplanung
) bereitstellen. Dies entspricht einer gelochten Fläche von 60 %