Benutzerhandbuch
EM-PMI540-T2000
Installation
©
Danfoss | Juli 2021
Anschlussplan für Option DUAL
Montage der Kabelverschraubungen und Netzanschluss
Wenn Sie die empfohlenen Kabelschuhe nicht verwenden, wählen Sie Kabelschuhe aus, die
einen Abstand von 10 mm zwischen jedem einzelnen Kabelschuh auf derselben
Anschlussplatte lassen.
Die Abbildungen sind schematisch und die tatsächlichen Komponenten können anders
aussehen.
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie abgeschirmte Leistungskabel an der elektrischen Maschine
anbringen. Die empfohlenen Kabelverschraubungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Anweisungen zur Montage der Kabelverschraubungen sind außerdem im Kabelverschraubungskatalog
von PFLITSCH auf
http://www.pflitsch.de
Verwenden Sie den richtigen Kabelverschraubungstyp für die verschiedenen Kabeldurchmesser. Diese
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Alternative Kabelverschraubungen
Kabelverschraubung
Pflitsch blueglobe mstri225
Pflitsch blueglobe mstri232
Anzugsmomente für Blueglobe-Kabelverschraubungen
Metrisches Gewinde
M10x1,0
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
zu finden.
Kabeldurchmesser
2
35 mm
x
Nenndrehmoment
3,0 Nm
5,0 Nm
8,0 Nm
10,0 Nm
15,0 Nm
15,0 Nm
2
2
50 mm
70 mm
x
x
x
x