Umgebungsbedingungen
Betrieb
Bei Lagerung
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Bis zu 35 °C (95 °F)
35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F)
40 °C bis 45 °C (104 °F bis 113 °F)
Partikelverschmutzung
ANMERKUNG: Dieser Abschnitt definiert die Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden an IT-Geräten und/oder
Fehlern durch Partikel- und gasförmige Verschmutzung. Falls festgestellt wird, dass Grenzwerte für Partikel- und
gasförmige Verschmutzung über den unten angegebenen Grenzwerten liegen und die Ursache für die Schäden
und/oder Fehler an Ihrem Gerät darstellen, ist es ggf. erforderlich, die Schäden und/oder Fehler verursachenden
Umgebungsbedingungen zu beseitigen. Die Beseitigung von Umgebungsbedingungen ist die Verantwortung des
Kunden.
Luftfilterung
ANMERKUNG: Gilt ausschließlich für
Rechenzentrumumgebungen.
Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf
IT-Geräte, die für die Verwendung außerhalb eines
Rechenzentrums, z.B. in einem Büro oder in einer
Werkhalle, konzipiert sind.
Leitfähiger Staub
ANMERKUNG: Bezieht sich auf Rechenzentrum-
sowie Nicht-Rechenzentrum-Umgebungen.
Korrosiver Staub
ANMERKUNG: Bezieht sich auf Rechenzentrum-
sowie Nicht-Rechenzentrum-Umgebungen.
Gasförmige Verschmutzung
ANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei ≤50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate
Silber-Kupon-Korrosionsrate
3048 m (10.000 ft).
12.000 m ( 39.370 ft).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1
°F/547 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1
°F/319 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1
°F/228 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro
ISO 14644-1 mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95
%.
ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum
eintretende Luft muss über MERV11- oder
MERV13-Filterung verfügen.
Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder
anderen leitfähigen Partikeln sein.
Luft muss frei von korrosivem Staub sein
Der in der Luft vorhandene Reststaub muss über
einen Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 %
relativer Feuchtigkeit verfügen.
<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/
ISA71.04-1985.
<200 Å/Monat gemäß AHSRAE TC9.9.