Für den Server gelten folgende Anforderungen:
Zuverlässiger Anschluss an eine geschützte Erdungsleitung
■
Stromversorgung durch ein oder zwei voneinander isolierte Netzteil(e)
■
Bis zu 500 W Dauerleistung pro Netzteil
■
Begrenzt auf TNV-2 gemäß UL 60950 und IEC 60950
■
Hinweis – Die Gleichstromausführung des Servers muss an einem nicht frei
zugänglichen Ort installiert werden. Gemäß dem National Electrical Code ist ein
nicht frei zugänglicher Ort ein Bereich, zu dem ausschließlich qualifiziertes und
geschultes Personal Zutritt hat und zu dem der Zutritt nur mithilfe eines Schlüssels,
einer Zugangskarte o. Ä. möglich ist.
Anforderungen an die Gleichstromversorgung
und den Erdungsleiter
Für den Server gelten folgende Anforderungen:
Geeignetes Leitungsmaterial: ausschließlich Kupferleiter
■
Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter: 12 AWG (zwischen dem
■
Sun Netra T5220 Server und der Stromquelle). Es gibt drei Leiter:
-48 V (negativer Pol)
■
Gehäuse-Masseverbindung
■
-48 V Rückleitung (positiver Pol)
■
System-Masseleiter: 12 AWG (an das Gehäuse anzuschließen)
■
Kabelisolierung: mindestens 75 ˚C, LSF (Low Smoke Fume), flammhemmend
■
Folgende Kabeltypen können verwendet werden:
■
UL 1028-Kabel oder andere UL 1581 (VW-1)-konforme Kabel
■
IEEE 383-konforme Kabel
■
IEEE 1202-1991-konforme Kabel
■
Farbe der Abzweigkabelisolierung: entsprechend den National Electrical Codes
■
Farbe der Massekabelisolierung: Grün/Gelb
■
Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negativer Pol)
möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positiver Pol)
mit einem Pluszeichen (+) markiert.