Anforderungen An Die Gleichstromversorgung Und Den Erdungsleiter - Sun Microsystems Netra T5220 Installationshandbuch

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Für den Server gelten folgende Anforderungen:
Zuverlässiger Anschluss an eine geschützte Erdungsleitung
Stromversorgung durch ein oder zwei voneinander isolierte Netzteil(e)
Bis zu 500 W Dauerleistung pro Netzteil
Begrenzt auf TNV-2 gemäß UL 60950 und IEC 60950
Hinweis – Die Gleichstromausführung des Servers muss an einem nicht frei
zugänglichen Ort installiert werden. Gemäß dem National Electrical Code ist ein
nicht frei zugänglicher Ort ein Bereich, zu dem ausschließlich qualifiziertes und
geschultes Personal Zutritt hat und zu dem der Zutritt nur mithilfe eines Schlüssels,
einer Zugangskarte o. Ä. möglich ist.
Anforderungen an die Gleichstromversorgung
und den Erdungsleiter
Für den Server gelten folgende Anforderungen:
Geeignetes Leitungsmaterial: ausschließlich Kupferleiter
Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter: 12 AWG (zwischen dem
Sun Netra T5220 Server und der Stromquelle). Es gibt drei Leiter:
-48 V (negativer Pol)
Gehäuse-Masseverbindung
-48 V Rückleitung (positiver Pol)
System-Masseleiter: 12 AWG (an das Gehäuse anzuschließen)
Kabelisolierung: mindestens 75 ˚C, LSF (Low Smoke Fume), flammhemmend
Folgende Kabeltypen können verwendet werden:
UL 1028-Kabel oder andere UL 1581 (VW-1)-konforme Kabel
IEEE 383-konforme Kabel
IEEE 1202-1991-konforme Kabel
Farbe der Abzweigkabelisolierung: entsprechend den National Electrical Codes
Farbe der Massekabelisolierung: Grün/Gelb
Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negativer Pol)
möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positiver Pol)
mit einem Pluszeichen (+) markiert.
Kapitel 5
Verkabelung des Servers
77