4.5.3. Methode zur Widerstands-Messung an Erdern
1. Drücken und Halten Sie die Multifunktionstaste "1" für mehr als 2 Sekunden zum
Einschalten des Gerätes.
2. Die angezeigte Meldung "OL Ω" zeigt an, dass das Gerät zur Ausführung der Messungen
bereit ist.
3. Öffnen Sie die Zangenbacken (das Display wird den Bildschirm in der Abb. 7
4. zeigen), umklammern Sie den zu messenden Erder und lesen Sie das angezeigte
Ergebnis ab.
Je nach Anlagentyp, beziehen Sie sich auf die folgenden Beschreibungen.
4.5.3.1. Mehrfaches Stab-Erder-System
Messung des Erde-Widerstandes von 1 Erder, der einer Erde-Installation gehört
Bei einem Erde-System, das aus vielen Stäben besteht, die parallel verbunden sind, (z.B.:
Hochspannungs-Stangen, Kommunikations-Systeme, Industriebauten, usw.), jedes von
ihnen individuell geerdet, kann das Anschlussdiagramm wie in der Abb. 9 skizziert werden.
Abb. 9: Geräteanschaltung an ein Mehrfach-Staberder-System
Das Gerät liefert die Summe R ≅ R1 + R0 als Messung
wobei:
R1 = Widerstand des Testgegenstandes
R0 = R2 // R3 // R4 = Widerstand gleich der Parallelverbindung unter den R2, R3, R4.
Die Beziehung (1) ist nur unter der Bedingung der Vernachlässigbarkeit eines
"gegenseitigen Einflusses" als gültig zu betrachten. Diese liegt vor, wenn die
parallel verbundenen Erder in genügender Entfernung D zwischen ihnen
gestellt sind (wobei D mindestens gleich der 5-fachen Länge eines
einzelnen Erders oder 5 mal die maximale Systemdiagonale ist), so dass
sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Unter der Bedingung der Gültigkeit der Formel (1) ist der Wert des Parameters R0
normalerweise viel kleiner als der Parameter R1 und der Fehler ist unwesentlich, wenn R0 ≅ 0
ist. Auf diese Weise können wir sagen, dass der vom Gerät gemessene Widerstand dem
Widerstand des geprüften Erders entspricht, und sogar vergrößert, weil die Sicherheit
innerhalb der RCDs' Koordination eine Sicherheitsreserve mit einschließt. Das gleiche
Verfahren kann durchgeführt werden, indem man die Zange an den anderen parallel
verbundenen Erder-Stäben anlegt, um die Widerstandswerte R2, R3 und R4 zu erhalten.
WARNUNG
DE – 11
T2000-T2100
(1)